对于陕西镀锌桥架相关的验收标准是相当的严格的,这边会通过一系列的相关的方式进行分享,希望可以帮助到大家,从相关的验收标准进行分享!
1. 检验程序及检测方法
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法.
2. 表面处理
镀锌桥架厂家在桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~ 3mm厚度,.小平均厚度≥55am,.小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am
检测标准:GB/T13912-92
检测方法:用磁性测厚仪检测。
2) 电镀锌或锌镍合金
桥架主体≥12 am 附注(93)
3) 喷涂或喷漆
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度
热镀锌按附录B试验应不脱落
5) 电镀锌和锌合金
按附录B试验应不脱落
6) 喷涂或喷漆
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。
3. 光泽度
防护处理的表面光泽应不低于60%。
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。